Ayuda URGENTE por favor

elgrande

Posts: 349
Ubicación: chiclana
elgrande
5/12/2009 16:12



Pastorcillo

Posts: 349

Ubicación: chiclana
habeis mirado si las lamparas son las adecuadas?.Estan bien las conexiones al controlador?Es posible que haya algun contacto con las lamparas(las que sean)y eso provoque el corto?
Llarllar

Posts: 36
Ubicación: Gijón


Pastorcillo

Posts: 36

Ubicación: Gijón
Estimados amigos,

les traslado una consulta que será dificl de responder pero que me tiene "bloqueado". Hemos comprado este año el equipo controlador de luces A-105X de FMAS. Inauguramos el Belén este martes y hoy hemos terminado de montar todo.

Pues bien hemos conectado las luces y uno a uno se nos han ido fundiendo los fusibles de tres de los cuatro canales. NO le hemos puesto más potencia de la que nos indican y no sabemos que hacer.

¿Alguien me puede dar una pista?

Gracias y saludos
Parte superior de la página Parte inferior de la página
Parte superior de la página Parte inferior de la página

Pitagorin

Posts: 933
Ubicación: Valencia
Pitagorin
5/12/2009 16:19



Pastorcillo

Posts: 933

Ubicación: Valencia
Deberiais de comprobar la iluminación sin pasar por el controlador, es decir si hay 4 canales hay 4 cables, pues uno por uno a 220 V, si alguno hace saltar los diferenciales es que hay un cortocircuito.

Si todos funcionanbien revisar las conexiones de las bornas, a veces se quedan hilos sueltos que hacen cortocircuito.

Contactar con FMAS automatismos, seguro que os dan más ideas.
Parte superior de la página Parte inferior de la página
Llarllar

Posts: 36
Ubicación: Gijón
Llarllar
6/12/2009 01:20


Pastorcillo

Posts: 36

Ubicación: Gijón
Gracias amigos por las respuestas. La verdad es que desde ayer estábamos bastante preocupados por este tema. Contáctamos con FMAS y lo cierto es que nos ayudaron a buscar soluciones...
Pues bien tras muchas vueltas al asunto, y más que un disgusto... ¡Todo se ha arreglado! El fallo era simple y ¡tonto! pero no se nos pasó por la cabeza.
La tienda que nos vendió los fusibles nos debió entender mal y en vez de 5A como necesitábamos y solicitamos, nos los dieron de 0.5A, luego enchufábamos y ¡zas! se fundían.

Agradezco de todas formas vuestra colaboración.

Saludos
Parte superior de la página Parte inferior de la página